Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Что значит «отвечает раз где-то в 3 секунды»? Значение меняется раз в три секунды или опрос проходит успешно только раз в три секунды?

Не удивлюсь, если в руководстве к вашему датчику сказано, что 3000 мс это нормальный для него период обновления значений. Считывать-то можно хоть каждые 10 мс, но это не значит, что измеритель будет так часто свои показания пересчитывать.

Запрос значения регистра датчика идет не раз в 1 секунду, а где-то раз в 3 секунды. У датчика ограничение по скорости обновления значений нету. При создании нового проекта, где на одном канале RS-485 находится один только датчик, время ответа равно одной секунде. Может проблема в том, что у меня много устройств находится на одном интерфейсе или время цикла программы слишком долгое?