    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Мне кажется такой совет лишний, просто есть отличие у 11х серии: в разделе конфигуратора где выставляется мин.время цикла, появился пункт установка времени выключения и он как раз равен нескольким секундам, а не десяти минутам как ранее
    Это пункт ни как не связан с тем, что у данного пользователя не сохраняется программа в памяти ПЛК после отключения питания, не важно уже сколько стоит это время, важно, что программа должна оcтаватmся в памяти, если сделали boot project в режиме online. Это время необходимо для продления ресурса аккумулятора или если необходимо не ждать эти десять минут после пропадания основного питания.
    Последний раз редактировалось Olegis; 09.03.2013 в 09:57.
    Пишу на Assembler-е за еду