Вы должны делать Онлайн-Создание загрузочный проект только при установленном Онлайн соединениии с контроллером, иначе скомпилированные файлы остануться только в папке проекта и не загрузятся в ПЛК. Если все это делали , то попробуйте закинуть в контроллер через PLC_IO или средствами Codesys(пункт Онлайн-записать файл в ПЛК) файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK.Эти файлы можно сделать выбрав пункт Онлайн-Создание-Загрузочный проект при не установленном соединении с ПЛК, файлы с таким расширением у вас появятся в папке с вашим проектом,необходимо их переименовать в DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK соответственно.Затем посмотрите с помощью браузера ПЛК есть ли эти файлы в самом ПЛК, нажать кнопку аппаратный рисет на ПЛК, программа должна запуститься после сброса.Если после отключения программы там нет, то естественно у Вас неисправен ПЛК. Тогда контроллер или в ремонт или в топку. Аккумулятор здесь не для того, чтобы держать программу(она сохраняется в энергонезависимой памяти), а чтобы можно было безопасно завершить программу, сохранить ретайн-переменные, тикали часики без питалова и т.п.





Ответить с цитированием