    По умолчанию

    Даже при отключенной фильтрации скорость сработки больше 7мс при заявленных 3,3.
    По крайней мере, там где буржуйский контроллер с заявленной скоростью сработки в 7 мс справлялся, плк 110 считал импульсы через раз.
    Правда последний раз сравнительный забег проводился в 2010 году, возможно с тех пор что-то изменилось.
    Последний раз редактировалось SBER; 06.03.2013 в 06:59.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Даже при отключенной фильтрации скорость сработки больше 7мс при заявленных 3,3.
    По крайней мере, там где буржуйский контроллер с заявленной скоростью сработки в 7 мс справлялся, плк 110 считал импульсы через раз.
    Правда последний раз сравнительный забег проводился в 2010 году, возможно с тех пор что-то изменилось.
    А Вы верите что человеку (а не механизму) нажать, увидеть горение светодиода и отжать, понадобится меньше десяти миллисекунд?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А Вы верите что человеку (а не механизму) нажать, увидеть горение светодиода и отжать, понадобится меньше десяти миллисекунд?
    При включенной фильтрации 13 (если верить букварю), или не менее 20 (если не верить). Вполне можно успеть тыкнуть.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Даже при отключенной фильтрации скорость сработки больше 7мс при заявленных 3,3.
    По крайней мере, там где буржуйский контроллер с заявленной скоростью сработки в 7 мс справлялся, плк 110 считал импульсы через раз.
    Правда последний раз сравнительный забег проводился в 2010 году, возможно с тех пор что-то изменилось.
    Для подновляющего большинства случаев применения ПЛК для управления промышленным оборудованием однократные импульсы, что 7мс, что 3мс сильно смахивают на электромагнитные помехи от работы самого оборудования.
    Люди специально с ними борются.
    А индикатор физического входа ПЛК скорей всего включен последовательно со светодиодом оптрона, прямо во входной цепи.
    От того он и успевает зажигаться.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для подновляющего большинства случаев применения ПЛК для управления промышленным оборудованием однократные импульсы, что 7мс, что 3мс сильно смахивают на электромагнитные помехи от работы самого оборудования.
    Люди специально с ними борются.
    Если в паспорте написано 3,3 мс сработка, а реально минимум 10, то это называется не борьба с помехами, а заведомый обман покупателя.
    Зачем таким заниматься мне непонятно.

Похожие темы

  1. Непонятная проблема с ТРМ148
    от Иван П в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 11:02
  2. непонятная работа БУСТа
    от 380олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 19:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 08:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 09:25
  5. ремонт трм101- элемент по входу с239
    от dmitry7020 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •