Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ТРМ133М-02 непонятка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какие из дискретных входов задействованы на Ваших приборах? Перевод рабочие режимы - Останов осуществляете с панели прибора или из конфигуратора (выбирая либо "останов", либо "запуск")? Во всех 4х приборах абсолютно одинаковые настройки?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2013
    Адрес
    Гомель, Беларусь
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Задействованы дискретные входы С1-С6, логика 10001000 (по умолчанию), ни на одном приборе в любом состоянии ошибок нет. Управляю с панели управления, и включением дискретного входа С4. Подозрения в 3 и 4 случае на неверное считывание системного времени.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2013
    Адрес
    Гомель, Беларусь
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Настройки кроме графика Тобр (Н) одинаковые. Переход в режим "Дежурный З" в 3 и 4 контроллере происходит после окончания времени "прогрев"
    Последний раз редактировалось megalo; 01.03.2013 в 15:46.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2013
    Адрес
    Гомель, Беларусь
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Проблема со сбоем системного времени и переходом прибора в режим "Останов" после выключения питания решается заменой батарейки CR2032 3v за 3 минуты. Настройки не сбрасываются. Проблема решена.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какие из дискретных входов задействованы на Ваших приборах? ...
    Подобная проблема, после 6 месяцев эксплуатации появился сигнал аварии на выходах 4 и 6 МР1, и этот сигнал аварии ни чем не сбрасывается.
    Контроллер выдаёт сообщение "система исправна". По входам аварийных сигналов нет.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БагТРМ.JPG 
Просмотров:	167 
Размер:	68.5 Кб 
ID:	8615  
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.04.2013 в 14:26.

Похожие темы

  1. ТРМ133 и ТРМ133М-02
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 13:38
  2. небольшая непонятка в Statistic[VAR]
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:20
  3. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
  4. ТРМ133М: контрольная сумма CRC
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 19:52
  5. ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •