Лично я получил ответ. Он ужасен! Немедленно убираю МинВЦ в ноль. Ибо черными пикселями по белым написано:
ПЛК110_МинВЦ.jpg
То есть, ребята, речь идет не о пропуске шага метронома, а о
невыполнении предписанной программы! Андрей, не модерируйте мое сообщение, пожалуйста! Это важный вывод:
Если для выполнения заданных программных функций нет специальной необходимости в установлении определенного МинВЦ, то следует установить его в ноль. Это гарантирует, что при любых реальных длительностях цикла процессора будут выполнены все операции (ввод, обработка, вывод, сетевые обмены, работа с файлами и т.д.)
Установка же ненулевого МинВЦ предполпгает
обязательный контроль соотношения между МинВЦ и РеалВЦ (см. модуль Статистики).