Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПЛК + невод

Комбинированный просмотр

Safron ПЛК + невод 18.02.2013, 15:22
lara197a Вы по RS 485? Какое... 18.02.2013, 16:18
lara197a На кЕтайских... 20.02.2013, 20:02
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Могу посоветовать только вот это:
    http://www.compel.ru/2012/05/04/radi...05:10:10+00:00

    Дешево и безотказно.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Могу посоветовать только вот это:
    http://www.compel.ru/2012/05/04/radi...05:10:10+00:00

    Дешево и безотказно.
    А вы уверены, что этот модуль поддерживает Modbus?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Этот модуль передает и принимает данные, а какой там протокол не имеет значение. Протокол должны поддерживать устройства, подключаемые к этим модулям по стандартному интерфейсу (RS-485, RS-232).
    К сожалению не все так просто.
    реально по модбас работали?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    К сожалению не все так просто.
    реально по модбас работали?
    Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.02.2013 в 13:51.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.
    Это все в теории, на практике появляются подводные камни, один из них тайм-аут, в этом модуле есть регулировка тайм-аута? А самая большая проблема Modbus RTU.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Это все в теории, на практике появляются подводные камни, один из них тайм-аут, в этом модуле есть регулировка тайм-аута? А самая большая проблема Modbus RTU.
    А что за проблема с Modbus RTU ? Сколько лет работаю с Modbus RTU и никогда не встречал никаких проблем.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.02.2013 в 16:16.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что за проблема с Modbus RTU ? Сколько лет работаю с Modbus RTU и никогда не встречал никаких проблем.
    Работаете по радио или по проводам?
    Тоже стояла задача по радио прогнать Modbus RTU, оказалось не простая задача, Modbus RTU, очень чувствительный к задержкам, Модбас ASCII ,
    более приспособлен работать по радио, много модулей перепробовал, получилось на RXQ2 от Telecontrolli, и на модулях Radiokraft. Эти модули имеют очень расширеные настройки, по тайм-ауту и другим параметрам.
    На модулях которые предложили я этих настроек не нашел.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.
    И тем не менее работает только ASCII. Причём от слейва к мастеру нет передачи. А точнее, только один раз прошла. Случайно видать..

  9. #9

    По умолчанию

    Здесь вроде бы проблему решили (кривая маркировка клемм Невода):
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6030
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...44&postcount=6

Похожие темы

  1. CodeSys ПЛК100 и Невод+М
    от shu-rik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 13:16
  2. ПЛК 100 и НЕВОД+М
    от shu-rik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10