Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Нашел проблему на ровном месте. Свяжи панель с ПЛК по RS-232 (Master - панель), а МУ110-6У по RS-485 (Master - ПЛК). Протокол везде Modbus-RTU.
    Я бы так делать не советовал. Т.к. через debug в ПЛК63 работать можно только через библиотеку, а для этого нужен хороший опыт.
    Поэтому лучше все подключить на RS-485 в режиме SLAVE.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Я бы так делать не советовал. Т.к. через debug в ПЛК63 работать можно только через библиотеку, а для этого нужен хороший опыт.
    Через какую библиотеку? Modbus?

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Поэтому лучше все подключить на RS-485 в режиме SLAVE.
    Александр, я правильно понял, что лучше подключить все устройства между собой по rs-485? ПЛК63 - мастер, ИП320 и МУ110-6У - слейв? Для всех устройств протокол modbus RTU?
    Последний раз редактировалось Serp; 15.01.2013 в 22:09.

Похожие темы

  1. плк63+ип320
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 16:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  3. ИП320+ПЛК63
    от Alex_Nev в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 10:30
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:30
  5. плк63+ип320
    от Александр Суханов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •