Сообщение от Serp дак вот уже пол дня ищу, но что то пока безуспешно Нашел проблему на ровном месте. Свяжи панель с ПЛК по RS-232 (Master - панель), а МУ110-6У по RS-485 (Master - ПЛК). Протокол везде Modbus-RTU.
Последний раз редактировалось IVM; 15.01.2013 в 17:02.