Показано с 1 по 10 из 21

Тема: ТРМ 212 Дёргает клапан вверх-вниз, ничего не помогает

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitrij Посмотреть сообщение
    Доброе время суток



    Осталась последняя проблемма

    ТРМ 212 постоянно гоняет клапан вверх-вниз
    10 сек - сигнал вверх ... 10 сек - сигнал вниз.... и так постоянно!!!

    Что делать?
    буквально вчера такая хе проблема с ТРМ132, устранили при помощи уменьшения перепада давления на регулирующем клапане. было 2,5 бар - не мог поймать, сделали 1 бар - заработало как надо. заводские настройки никогда не трогаем. управление клапанами "0-10 В", держит прекрасно. иногда положение задвижки выскакивает непонятное - "300 %", датчика положения нет.
    Последний раз редактировалось oookvk; 26.12.2012 в 08:59.