Приборы в количестве 9 штук были куплены у ВАС летом этого года. Прошивку точно не помню, по-моему 2.22. Модификация была 10, но переконфигурировал на 1. Параметр LF.LU на 1-м шаге всех программ принимает значение 2 Цельсия в минуту, параметр SP.LU принимает значения от 40 до 90 Цельсия по разному в разных шагах и разных программах. Кроме этого параметр LF.LU принимает значения 1 Цельсия в минуту на других шагах, где требуется плавный выход на уставку. Все приборы ведут себя одинаково (не правильно). Замечено, что во всех приборах при остановке программы и последующем пуске, нарастание уставки начинается не от текущей температуры, а от 0 Цельсия.