Цитата Сообщение от Николаев Посмотреть сообщение
Вообще то ситуация, которую Вы описываете не стандартна для прибора ТРМ151. В случае когда у Вас значение параметра LF.LU не равно нулю (задана скорость роста уставки), рост начинается с текущего значения регулируемой величины.
Можно узнать что у Вас за прибор (номер прошивкки и модификация) и какие значения у параметров LF.LU и SP.LU.
Приборы в количестве 9 штук были куплены у ВАС летом этого года. Прошивку точно не помню, по-моему 2.22. Модификация была 10, но переконфигурировал на 1. Параметр LF.LU на 1-м шаге всех программ принимает значение 2 Цельсия в минуту, параметр SP.LU принимает значения от 40 до 90 Цельсия по разному в разных шагах и разных программах. Кроме этого параметр LF.LU принимает значения 1 Цельсия в минуту на других шагах, где требуется плавный выход на уставку. Все приборы ведут себя одинаково (не правильно). Замечено, что во всех приборах при остановке программы и последующем пуске, нарастание уставки начинается не от текущей температуры, а от 0 Цельсия.
С уважением, По самые по...