О каких регуляторах с "переходом через ноль" тут говорится?
ТТР HD-1022.10U http://www.kippribor.ru/?id=412 ясно видно, что это классический тиристорный регулятор с фазовым управлением.
А ТТР HD-4044.ZD3 http://www.kippribor.ru/?id=444 классический тиристорный ключ с синхронизацией ВКЛЮЧЕНИЯ симистора с моментом перехода напряжения питания через "0".
Совершенно разные по назначению приборы!
Для первого прибора момент ВКЛЮЧЕНИЯ симистора от начала полупериода сетевого напряжения регулируется фазосдвигающей цепью (см. картинку ниже). За счет этого меняется ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение на активной нагрузке. И рассеиваемая на ней мощность2. Вопреки утверждениям разработчиков, прибор не является регулятором напряжения. а является регулятором мощности с фазовой отсечкой.
3. В диапазонах низких напряжений - проверено до 30 В - прибор ничего не регулирует.
Для питания цепи управления симистором нужно какое-то напряжение, а оно берется из цепи нагрузки. По этому ниже 30 В и не работает.
Второй прибор чисто ключ, а не регулятор. Синхронизация переключения с нулем сетевого напряжения - устранения помех при коммутации, например на радио и теле приемники, по проводам питания.
Для этого прибора возможен другой способ регулирования, основанный на принципе подачи на нагрузку нескольких полупериодов сетевого напряжения с последующей паузой.
Преимуществом таких регуляторов является то, что моменты коммутации тиристора совпадают с моментами перехода сетевого напряжения через ноль, поэтому уровень радиопомех резко снижен. Кроме того, такой регулятор, в отличие от регулятора с фазовым управлением, не содержит аналоговых пороговых элементов, что увеличивает стабильность работы.
Однако у таких регуляторов есть недостаток - пониженная частота коммутации тока в нагрузке. Как следствие такие регуляторы непригодны для управления лампами накаливания. Зато они хорошо подходят для управления инерционными нагрузками, например нагревательными элементами электроплит, нагревателями воды. Поскольку коммутация нагрузки происходит только в моменты перехода сетевого напряжения через ноль, минимальная порция энергии, поступающая в нагрузку, равна энергии, потребляемой нагрузкой за один полупериод. Поэтому для уменьшения шага регулировки мощности приходится удлинять повторяющуюся последовательность полупериодов. Например, чтобы получить шаг в 10%, необходима длина повторяющейся последовательности 10 полупериодов.