    Цитата Сообщение от Newsnowman Посмотреть сообщение
    P.S. Насколько я понял, соединение "ЕКОН134-ethernet-EKON134" - невозможно?
    Такое соединение возможно. К примеру, RS485-ЕКОН134-ethernet-ЕКОН134-RS485, через локальную сеть. Ставите запрос-ответ со стороны мастера и и слейва. Задаете ЕКОНам разные ip.
    Если со стороны мастера и слейва ставите без запроса, то значение UDP порта приемника ЕКОН№1(мастер) должно совпадать с UDP портом назначения ЕКОН№2(слейв) и соответственно наоборот.

    т.е. UDP1 приемник = UDP2 назначения (50000)
    UDP1 назначения = UDP2 приемник (60000)
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 10.02.2012 в 11:07.