Показано с 1 по 10 из 19

Тема: КАК залить ПО в ПЛК-110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Вы не можете сами написать загрузчик по двум причинам.
    1. CoDeSys, в отличии от многих сред и языков высокого уровня делает не промежуточный файл проекта, который далее компилируется в контроллере. Сразу создается скомпилированный код для исполнения соответствующим ЦП в ПЛК. Плюс записываются сопутствующие конфигурационные и служебные файлы, жестко привязанные к конкретной конфигурации оборудования (файлы, созданные в проекте для ПЛК110 в ПЛК100 работать не будут).
    2. Все вышеперечисленные файлы можно скопировать, к примеру в полностью ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ контроллеры - ПЛК110-24.32.Р-L и ПЛК110-24.32.Р-L. Записать эти файлы в ПЛК110-220.60.Р-L уже не получится. Точнее получится, но работать это не будет. А еще есть версии загрузчиков и прошивок ЦП...
    И я настойчиво рекомендую всем клиентам не пользоваться таким методом.

    Исходя из всего вышеперечисленного - записывать проект рекомендую из CoDeSys.
    Проблема не понятна, так как я сейчас не одного наладчика без ноутбука не видел...

    Может Вам контроллеры с Linux продавать??? Вот там все, что угодно


    PLC Handler - очень похож на наши программы EasyWorkPLC и PLC_IO. И так же дает возможность только работать с уже записанными\созданными CoDeSys файлами, или уже записанным в контроллер проектом (его переменными).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 04.02.2011 в 11:59.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •