Показано с 1 по 10 из 121

Тема: ПЛК + GSM - modem

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    Smile

    Цитата Сообщение от Relay24 Посмотреть сообщение
    Использование файлов «CoDeSys.cfg» и «modem.cfg» отсекает всякую возможность использовать модемы в ПЛК100 для диспетчерезации и использовать его только для отладки, или же сконфигурировав «CoDeSys.cfg» будет занят для этого только тот порт который в нем указан и на него будут распространятся настрой из файла «modem.cfg», или же всетаки файл «modem.cfg» действует абсолютно на все модемы подключенные к ПЛК.
    Это я спрашиваю, что бы разьяснить возможность использование двух модемов с ПЛК100, один для загрузки ПО, а второй непосредственно для передачи данных.
    Использовать одновременно 2 модема - возможно, настройки порта из файла modem.cfg распространяются только на порт указанный в CoDeSys.cfg.
    Рекомендация по удалению файлов связана, только лишь с тем, что не известно что на нём - во избежание еще одной проблемы для разработчика. Кому необходимо, запишет повторно.

    Цитата Сообщение от Relay24 Посмотреть сообщение
    По поводу использования двух модемов. очень хотелось бы в Примерах увидеть как правильно настраивать ПЛК100 для режима работы МАСТЕР/СЛЕЙВ на одном модеме. А то даже в видео презентации (даже это пересматривали ища решение вышеизложенной проблемы) у Вас используется два модема один для мастера другой для Слейва. Это конечно классное решение задачи, но заказчику не всегда объяснишь, что стоимость данного модема (оборудования) дешевле стоимости работы программиста.
    В нашем решении со стороны ПЛК используется один модем. В режиме Slave модем в автоподъеме - связь, как с проводным Slave. В режиме Master модем управляется из ПЛК_Конфигурации.

    Цитата Сообщение от Relay24 Посмотреть сообщение
    В CoDeSys в настройках модемам есть параметр Stop_Dial, так вот если на него послать 1 из CoDeSys-а то связь завершается коректно, а если эту же 1-цу послать со станции оператора через ОРС-сервер, то связь зарешается некоректно, т.е. ПЛК100 видит что прихоодит команда повесить трубку, сответственно посылает в Stop_Dial 1-цу, и после этого модым вываливается в ошибку Modem Fault 1, а сама свезь между модемами не рвется.
    Что подскажете?
    Сложно сказать. Вы, у модема со стороны OPC так же рвали соединение?
    Цитата Сообщение от Relay24 Посмотреть сообщение
    1. Если слишком часто закидывать Проект в ПЛК100 в оперативную память, то очень часто отваливается связь с ПК (USB).
    Это особенность используемого драйвера, при частой загрузке проекта: перезагружайте контроллер, перезапускайте GatewayServer (весит в трее).
    Цитата Сообщение от Relay24 Посмотреть сообщение
    2. Часто связь между ПЛК100 и ПК падает при аппаратном перезапуске модема весящего на RS232 Т.е. для перестраховки сделали раз в сутки отключение питания у модема для защиты от зависания, т.к. с ПМ01 работаем впервые, и на опыте их надежность еще не известна. А ездить перегружать модем ой как не охота.
    В модемах есть встроенный таймер перезагрузки. Зависание, как Вы понимаете, свойство любого gsm-модуля при больших нагрузках.
    После подачи питания на модем(перезагрузки), флаг ПЛК modemFault автоматически при следующем опросе (согласно параметру Test Period) встанет в 0- контроллер поймет, что модем появился и установится связь, при этом будет произведен дозвон по номеру №1.
    Работа с ПЛК и его релейными выходами позволяет вам реализовать перезагрузку при любых условиях

    p.s Рад, что вы разобрались. Над полнотой документации и описания тонких моментов мы неприрывно работаем. Спасибо за обратную связь