Здравствуйте, прошу прощения за поздний ответ - не видел.
1) By Command - работа мастера по команде, т.е. запись/чтение только по команде.
При этом на работу интерфейса режим работы протокола (по времени/команде/изменении)-не влияет. Если провода - постоянное соединение, А вот если модем - то канала в момент команды может не быть. Поэтому прежде чем подавать команду на работу мастера- необходимо произвести подключение(дозвон) до удаленного объекта. Для этого в подмодуле modem интерфейсного модуля ModbusFIX есть флаг StartAutoDial, которому необходимо присвоить значение 2 в программе при внеочередном дозвоне. После дозвона можно открывать Modbus канал - ориентируясь на LineStatus.
2) пример: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=50
3) Обратите внимание, что при подключении к ОВЕН ПЛК по RS-232 используется 3х проводная схема следовательно на модеме ПМ01 перемычки 6-9 (Х1) + dipы
так же читайте: http://www.owen.ru/catalog/74944685
-Таймер по умолчанию в модемах только на 220 В, В модемах на 24 нужно оговаривать при заказе (временное условие).
-Software flow control это управление потоком с использованием ножек, которых в ПЛК нет - схема 3х проводная по RS-232. Соответственно всегда NO.




Ответить с цитированием