Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
EFrol правильно понимаю, что фукциональный блок Exchange написан на
на ST.
Hо как реализовать запись с двух мест значения в одну выходную переменную с экрана ПР205 и по сети значения по примеру из вложения ? Может быть команды поданные с экрана прибора в приоритете и поэтому команды поданные по сети будут игнорироваться всегда ?
Зачем Вам отдельная переменная "уст.Т приток зимой" ?
Оставьте в проекте только сетевую переменную "уст.Т приток зимой". Её используйте в программе, в нее пишите сразу с экрана или по сети. Никаких макросов в принципе здесь не надо