kondor3000, спасибо!
Еще вопрос. В инструкции написано:
Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110-8А в сети задается по формуле:
[базовый адрес предыдущего прибора +8]. Таким образом, под каждый прибор резервируется 8
сетевых адресов. Для совместимости принципа адресации с другими модулями семейства
Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
До сих пор задавал модбас адреса приборов МВ110 подряд (+1) - проблем не замечал.
Какие проблемы возможны при нумерации приборов подряд?




Ответить с цитированием