Тема: ПР102 для управления светом. Что учесть?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ParSulTang Посмотреть сообщение
    Небольшой некропостинг: я тут доделываю управление светом. Я же правильно понял, что колодка KIPPRIBOR PYF-022BE/2 подходит для реле RTS3T024, а для того, чтобы она держала 16 А, нужно запараллелить контакты?
    не совсем.
    колодка предназначена под двухконтактное реле. Возможно ли в неё засунуть одноконтактное реле и что будет с "лишними" контактами колодки - хз, может тупо будут в воздухе, надо смотреть, мне лень
    а RTS3T024 - одноконтактное
    что вы там собрались параллелить - непонятно
    в характеристиках реле написано 1 переключающий контакт 16А который и должен по идее выдержать 16А

    может вы перепутали с двухконтактным реле по 8А контакт? но там другой код
    разбирайтесь внимательней
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 05.05.2026 в 15:36.

Похожие темы

  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •