Цитата Сообщение от Саша Лаборант Посмотреть сообщение
Коллеги, доброго дня!
Дабы не плодить новой темы, задам вопрос в этой.
Поможет ли ускорению опроса от СПК210 внешних модулей использование двух линий RS-485, каждая для своей группы модулей?
Например модули аналогового ввода подключены к RS-485-1, а дискретного ввода/вывода к RS-485-2.
Ещё каак!
НО (мой опыт) надо подумать, КАК сгруппировать. Например не Дискретные-Аналоговые, а Быстрые-Медленные.
Я так делаю в своих проектах автоматизации квартир: кнопки управления светом кидаю на один модуль (модули) и выделяю им персональный быстрый интерфейс. А остальное (медленные входы датчиков, аналоговые, выходы) - на второй интерфейс.