Вопрос в ветке "Панели оператора (HMI)" и в теме "Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы"...

Сейчас у меня нет CDS2.3 и проверить не могу, но в документации есть смысл поискать - не исключаю, имеется возможность останова опроса для некоторых устройств на шине.

Если уже все способы оптимизации исчерпаны (чтение 32 переменных BOOL не по одной, а сразу одним DWORD, чтение аналоговых входов не по одному, а все сразу в STRING), то нужно переходить на библиотеку опроса по Modbus и самостоятельно опрашивать модули.