    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Нет, наверное все таки не правильно расписал.
    В работе всегда насос 1. При аварии переходит на 2.
    После разборок с первым он опять в работе.
    Весь затык был в том, что бы заставить правильно запускать пускатели / ПЧ.
    Частотник один, насосов два.
    Здесь то какие проблемы, пускатели по очереди включаются, ПЧ чуть позже запускается, с задержкой!
    Короче, Вам нужно сформировать сигнал аварии насоса и чтобы по его сбросу вновь запускался основной насос, если правильно понял ваши хотелки.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2026 в 13:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 14:28
  3. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  4. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •