    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    День добрый, коллеги.
    Добрался до парольного доступа и обратил внимание, что эмуляция и панель по-разному работают с системными регистрами PSB60-PSB68. Панель при авторизации например на уровень 3 взводит регистры всех уровней доступа от первого до третьего (PSB60-PSB62), то эмуляция взводит только регистр третьего уровня (PSB62).

    И вот я никак не могу понять, это баг или фича...
    3 уровень доступа даёт доступ к 3 уровню и ниже 1, 2 (в панели).
    Админ 9 уровня, имеет доступ ко всем параметрам, всех уровней и это правильно.
    А в эмуляции, это баг который надо знать.