  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    Да, спасибо. Я уже понял, что была проблема с регистрами. Было не понятно как в лоджик вбить 0x0019, 0x001A, в итоге разобрался, что вбивается последний регистр. Получилось 26, 28, 30.Снимок экрана 2025-12-26 133614.png С Float было тоже самое.
    И опять не правильно, читать надо 1 регистр 0x0019, переводите калькулятором из HEX в DEC и получаете 25 адрес (а не 26 как у вас), а перестановку регистров делать в мастере, поставив галку.

    Вы же читаете 26 и 27 регистр, половину из фазы А, вторую из фазы В, так как они одинаковые, у вас правильно, но в других случаях будет жопа,
    особенно с Float.