Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
На счёт сброса аварии не уверен. Будет ли выполнен сброс, если канал управления "дискретный вход"?
У меня отдельный вход с 50-й функцией, которая разрешает принимать команды управления с RS-485.
При активном сигнале на таком входе сброс точно работает, а вот без - неизвестно!
Спасибо.
А не знаете значения регистров 0x2002 и 0x2010 соответствуют руководству ("код состояния" и "код ошибки")