Здравствует.
Проект – блочная котельная. СУНА – алгоритм 02, управляет насосами циркуляции. Насосы подключены через частотники ПЧВ3. Нужно реализовать мониторинг (только код состояния и код ошибки) и управление (только «сброс аварий») по RS-485. Как я понял из руководства
Код состояния – Modbus регистр 0x2002
Код ошибки – Modbus регистр 0x2010
Управление – Modbus регистр 0x2001
Вопросы:
1. Для мониторинга достаточно настроить параметры RS-485 и параметры Modbus, чтобы получить «код состояния» и «код ошибки» в регистрах Modbus 0x2002 и 0x2010. Или нужно выполнить еще какие-нибудь действия.
2. Для управления (только «сброс аварий») достаточно настроить параметры RS-485 и параметры Modbus, чтобы управлять ПЧ через Modbus регистр 0x2001. Или нужно выполнить еще какие-нибудь действия.




Ответить с цитированием