Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Пока забудьте про контроллер. Определитесь с конечной целью.
1. для разных птиц, разные уставки температуры по дням.
2. Технолог должен иметь возможность корректировать эти уставки.
3. Там не равномерные уставки Т и H по дням.
4. Возможность задать 0 день (точку старта)

если все это нужно, меняйте подход. Рецепты, массивы последовательных регистров (если на ПР), чтобы из scada или чего там записать сразу всем массивом новые уставки.
могу по курице табличку температур скинуть, вроде на перепелку еще было.
Давайте, хоть от чего то начать разбираться. Я понимаю что не все так просто, птицы всегда разные, особых критериев там нет. Знаю что меняют дни и начальную и конечную температуру. Этот расчет и нужен чтоб создать алгоритм.