Цитата Сообщение от v-ch Посмотреть сообщение
В ПЛК-110 (М02) происходят случайные перезапуски Watchdog. Пытаюсь найти ошибку в программе.
В проекте используются все порты, и библиотеки SysLibSockets, и SysLibCom. Много всего.
В конфигурации MaxCycle Lengtth (Watchdog) = 1000ms, среднее время цикла 2-3мс
По COM0 опрос 6 модулей, по COM1 - частотный инвертор, COM2 - стороннее устройство

Можете пояснить, что означает Last post module Id, local status и local data в debug:

....

Добрый день.

По логу в Codesys v2.3 не удастся определить конкретное место зависания в программе.
Наилучшим путём будет убирать функционал из проекта по частям и проверять работоспособность. Так дойдёте до момента, когда получится минимальный по объёму проект, с которым проблема воспроизводится.
По возможности, приложите этот проект.