    Цитата Сообщение от Mikhail_NNT Посмотреть сообщение
    В таблице, и соответственно в переменной wDownTimeS2Hх, вместо 509 отображается 37098 и 29851.

    Значение доходит до 9999 (так как в таблице ограничено 4 знаками) и начинается отсчет сначала, и именно это значение записывается в wDownTimeS2Hх, а нужно чтобы 509.
    Простои.png
    Думаю у вас сложение происходит несколько раз, а должно происходить однократно, по R_Trig, или просто присваивайте 509 на выход без сложения.
    Получается вы отравляете в панель не ту переменную, вместо 509 у вас 37 тысяч