Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Mikhail_NNT не важно, сколько циклов. важно количество экземпляров таймера на одну сущность.
Блин, как объяснить то. Вы объявили один таймер, а пытаетесь его применить к 5-ти кнопкам. Откель таймеру знать, что надо начинать считать с нуля на второй, третьей, пятой сработавшей кнопке, когда он уже считает от нажатия 1-й?
У таймера есть внутренняя переменная состояния и времени его работы
Суть вроде ясна. Как этот момент можно реализовать в таком случае? Неужели выход только создавать 20 ФБ с разными таймерами, а если бы их было 100?

Пробовал разные варианты таймеров, по разному запускать, с разными условиями, принудительно выключать. Результата два: либо вообще не включаются таймеры, либо циклически перезапускаются.
Как вы предлагали с ТР также не будет рабочей схемой?