    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У нас используются модули аналоговых входов МВ110-224.8А (старая модель, прошивка 2.10 куплена февраль 2024 г.) и новые модели МВ110-224.8А (H/W 2.0 версии прошивок: 2.50 (2.51) примерно купили март-апрель 2024 г.).

    Работаем с шаблонами. В библиотеке Mх110 Assistant есть вывод ошибок с датчиков: MV_SENSOR_ERROR. Проверял на старой модели МВ110-224.8А.

    А если устанавливаешь новую модель МВ110-224.8А (H/W 2.0), то выводится всего одна ошибка на все ситуации: “Не известная ошибка”.

    Где увидеть для шаблона в библиотеке CODESYS адреса ошибок для нового модуля?
    В руководстве на новый мудуль H/W 2.0 смотрите новые ошибки.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
    Только уже не с шаблона, а из чтения всех регистров модуля. И изменения ошибок в программе в переменных Статус.