Цитата Сообщение от Andch4 Посмотреть сообщение
Добрый день!
После недельного простоя, модуль МВ210-101 после включения, решил, что 2 из 5 задействованных канала ему не нужны. Везде подключены имитаторы сигнала 4-20. Эмпирическим путём выявлено, что отгорели шунты. При подключении внешнего шунта 50 Ом, измерения возвращаются. Вопрос, что там за резисторы такие внутри и в чём может быть проблема? Скачков напряжения при включении/отключении щита с оборудованием нет. Диапазон регулировки задатчиков 3.5 мА - 20.5 мА. Насколько критично для оборудования, если я оставлю внешние резисторы?
Если внешний резистор прецезионный, то все будет нормально.