Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
Ну, во-первых, подробнее разрисуйте систему. Например, какой привод стоит на уличных заслонках - 2-х позиционный, 3-х позиционный, 0..10В, концевики есть/нет. То же самое с заслонкой в помещении. Сколько вообще заслонок в помещении. Что и как вы собираетесь по температуре регулировать, что за датчик температуры
привод будет стоять 0-10В, концевиков нет,это на все заслонки в помещение и на улице, всего заслонок две, одна на улице и одна в помещении, по температуре регулировать заслонки откуда будет подаваться воздух.с возможностью установить уставку(например уставка 25 градусов, на улице 20, в помещении 28, в канале 26,заслонки в это время закрыты, вентилятор не работает, вкл реле считывается температура и после этого запускается вентилятор процентов на 20 и открываются заслонки пока в темп в помещении не будет 25 градусов после чего заслонка уличная закрывается и остается заслонка только в помещении)это как мне объяснили.датчики температуры pt1000.