Тема: Связь панели Weintek с ПЛК 150 по драйверу CODESYS V2 (Symbolic Addressing)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    А можете рассказать об этом способе (например панель Wintek).
    Это во всех панелях.
    На экране настроек, ставите например, 50 регистров RW, например с 1 по 50, в них пишутся уставки при первом включении, на Экране 1, регистры с 4х1 по 4х50
    На экране Common Win, ставите передачу данных по триггеру, забиваете нужные регистры и бит триггера, в примере LB900. смотри 1 Уставки в панели.jpg
    Включение бита можно сделать кнопкой на панели или от системного бита установленного в 1 при включении.
    Для уставок Float, нужно по 2 регистра на уставку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2024 в 09:48.

Похожие темы

  1. Связь Weintek MT 8070iP с ПЛК 154 по Ethernet c помощью CoDeSys Automation Alliance
    от aligarh в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 15:28
  2. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  3. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 10:47
  4. добавление панели weintek 8050i в систему
    от PavelGO в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 09:14
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •