Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПР200 и два Master устройства

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shishkin_a_s@mail.ru Посмотреть сообщение
    petera, правильно ли я Вас понял? если я в ПР200 записываю в 512 регистр "что-то", то это что-то улетит и в сеть "слота 1" и в сеть "слота 2"? при этом не важно, что переменные для разных слотов создавались?
    Два мастера не зависимо друг от друга могут читать/писать любые значения в 512 регистр (любые - они общие для обоих слотов). При записи - кто последний запишет - тот и прав. Поэтому здесь важна логика работы панелей (читать и отображать постоянно, писать если значение задано новое). Если SCADA или панель периодически будут гнуть своё, то значение будет прыгать туда-сюда.
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.09.2024 в 10:39.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 11:29
  2. Экспорт устройства в OwenCloud не получается для cлота 1 режим Master
    от eugenyfs в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2021, 11:06
  4. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  5. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •