Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Пропадает связь СП315-Р и ПЛК210

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sng21099 Посмотреть сообщение
    Ещё раз всё проверил:
    ПЛК210 - Ethernet 3(IP - 192.168.0.10, Mask - 255.255.255.0) Ethernet 4 (IP - 192.168.1.10, Mask - 255.255.255.0)
    Модули ввода- вывода в нулевой подсети (форматы адресов 192.168.0.х, маска 255.255.255.0)
    Delta AS228R - подключен в хаб в первой подсети (его IP - 192.168.1.5, маска 255.255.255.0)
    Панель СП315-Р подключена к нулевой подсети (IP 192.168.0.4, mask 255.255.255.0)
    Шлюз нигде не указывал
    Данная система идеально работает до перезагрузки панели
    Вообще не понятно, для чего вам понадобилось разделение сетей. Не проще было сделать всё в одной с разными IP у всех?
    Если всё таки сети разные, то лучше прописать тогда шлюзы,
    вам пример же давал, у меня шлюзы все прописаны. Для одной сети 192.168.0.1 и для второй 192.168.1.1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 13:41.

Похожие темы

  1. ПЛК210+СП315
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 12:08
  2. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  3. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  4. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •