Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Набирать новое число надо в столбце Подготовленное значение, потом Ввод и Ctrl+F7. Но в вашем случае не прокатит, так как в программе в него пишется из переменной а, вот в ней и надо менять.

Всё получится по 1 и 3 пунктам, если правильно настроить. По одному порту должны быть одинаковые настройки сети, только разные слейв адреса.
Если порты будут разные то и настройки сети могут быть разные.
С Овен клаудом без реального контроллера вряд ли получится.
В 3 пункте ПЛК лучше оставить мастером для ПЧ, а для скады сделать слейвом, можно по ТСР.
Пока попробовал по одному порту через один адаптер RS485. Все получилось и считать и записать. Спасибо за подсказку, а то побежал бы второй покупать!) 4.png5.jpg
Единственно пока непонятно ведет себя регистр 3000 6.png. То есть при пуске, срабатывает 0 бит как положено 1.png, при реверсе 1 бит, тоже как надо 2.png. А при стопе, когда должен отработать 2 бит, активируется сразу оба 3.png.

Помню, вы поясняли за этот вопрос:
Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
По поводу ламп, Пуск и Реверс лампы работают, а на Стоп нет.
Там по ходу вообще не биты, а числа 1 Пуск, 2 Реверс, 3 Стоп, проверьте на Дисплее.
Просто биты 0 и 1 соответствуют числам 1 и 2, (бит 2 это 4), а бит 3 это число 8. А сравнивать надо с числом 3.
Например, как программно или кодом это исправить я догадываюсь, но как это реализуют проще опытные прогеры непойму