Тема: Функциональные блоки на языке ST

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_004 Посмотреть сообщение
    Какие еще есть варианты отключить выход на короткий промежуток времени при смене значения на входе? Возможно ли после каждого оператора If поставить условие отключения выхода, к примеру на 1 мс?
    Моргнуть при изменении этапа, кратковременно выключить выход (сбросить Start).
    Дописать код в конце и добавить переменную udiSel_ в VAR
    Код:
    if udiSel<> udiSel_ then
        Start:=false;
        udiSel_:=udiSel;
      else Start:=True;
    end_if