люди добрые спасибо за отзывы!!!!

на данный момент у нас сильные дожди и грозы, скакал по 10кВ...не до того было....

прополз по всем проводам питания, выяснилось что ноль подключен через самозажимной клемник и провод окислен, после устранения полет нормальный, надеюсь причина в этом.....

рядом в пульту стоит такая же ПР200 с подключенным датчиком давления 4..20мА, выполняет немного другие функции с двумя уставками, вокруг и сила и два ПЧП, пашет уже лет пять и ни каких проблем.....будем наблюдать

теперь не люблю самозажимные клеммы...