  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон12345 Посмотреть сообщение
    текущие настройки и лог файл
    Здравствуйте.
    Ваша ошибка, по логу:
    09:31:00.015 [1092] (COM3)Tx: [12] 01 14 07 06 00 00 00 00 00 01 38 E4
    09:31:00.062 [1092] (COM3)Rx: [5] 01 94 04 4F 03

    Причины:
    1)Нет требуемого файла в ПЛК, учтите что ПЛК понимает, что у него появился новый файл только в момент перезагрузки. Т.е. после того, как модуль архивер впервые создал файл, плк нужно перезагрузить.
    2) прошивка ПЛК ниже 2.10.9.


    На будущее: выкладывайте с проектом плк.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 16.07.2010 в 14:12.