Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Float это 2 регистра, поэтому ставите адрес 8, но чтение 2 регистров и переменная вещественная.
Кроме того для Float важна правильная расстановка байт и регистров. Правильное отображение устанавливаете галками.
Только советую проверять не на 2 канале, а для начала на 1 или 3, где у вас всё правильно показывает.

Вы мне ещё и голову морочите, выкладываете скрины чтения 8-9 регистра Float, выдавая его за 6 регистр INT. (цифра 36474 (34447) на всех скринах)
Вот собранный Float, из вашего скрина в другой теме 1 Сборка флоат.jpg 898,2 градуса.
https://owen.ru/forum/showthread.php...599#post432599
Вопрос мой решился очень просто!
Я перекинул датчик (Термопару) на Канал 1. Это регистр 1 . Указал тип датчика TY05. И о чудо температура 1076 градусов легко записалась в переменную Owen Logic!

Вывод такой! Не доверяйте тех поддержке от компании Овен! Проверяйте все входы ТРМ138 на работоспособность! Мертвый вход (канал 2 ) я отключил!
Скрин экрана прилагаю!2024-03-19 (2).png
Вопрос закрыт! Спасибо всем кто ответил!