Цитата Сообщение от ~Sergey~ Посмотреть сообщение
дело в том, что была попытка подключить прибор индивидуально через преобразователь интерфейса АС-4, конфигуратор при этом после не продолжительной работы начинает зависать, а прибор просто не отвечает, да и уникальные настройки я вводил непосредственно через панель самого прибора, то есть выставлял тип протокола (пробовал и ОВЕН и ModBusRTU), присваивал уникальный адрес, становил скорость обмена информацией... всё равно пока эффекта ноль....
Когда мы делали шаблоны поддержки овена для Winlog Pro, то сталкивались с такого рода проблемами на трм-ках. К сожалению сейчас не вспомню на каком номере точно. Одна из проблем была в том, что если с морды поставить протокол не овен, то все, конфигуратор уже не подцепится.
Еще в каком то номере трм необходимо было делать адреса модбасовые кратные 8, иначе не работало напрочь.
Для проверки, я бы Вам посоветовал протестировать свои модули с помощью наших бесплатных шаблонов и демоверсии скады: Подробнее
Можете посмотреть ролик как просто сделать проект на основе шаблонов.
Шаблоны
Демоверсия и русификация

Если этот вариант тоже не заработает, то наверное стоит задуматься об исправности преобразователя интерфейсов.