Что то сложно понять Вас. Был датчик 0-10в. И вход 0-10В . Вы заменили датчик на другой с 4-20ма, вместо того чтоб настроить вход на соответствующий сигнал, приколхозили резистор на вход и каким то образом смогли откалибровать изменившийся диапазон с 0-10в, до 0,4-2В. Если хотите вернуть датчик с выходом 0-10в в чем проблема?
Если это теоретический вопрос, то получите таким образом из сигнала 0-10В ток 0-20ма .Если датчик с выходом 0-10 В вывезет такой ток. Но еще нужно из 500 ом вычесть сопротивление шунта входа прибора в режиме 4-20ма. И найти прецизионный резистор такого номинала. Зачем это надо.Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением?