Цитата Сообщение от uklop Посмотреть сообщение
Подскажите, после попытки создать и загрузить программу прибор ПР200-220.2 висит с ошибкой "Программа LOGIC заблокирована". Поведение прибора аналогично как с установленной перемычкой ХР2, но перемычки нет, короткого замыкания между контактами тоже нет. ПО обновляется, пользовательские программы загружаются, и даже могут выполняться сразу после загрузки, но после выключения/включения опять "Программа LOGIC заблокирована". Заметил, что при этом скидывается в меню параметр "Время цикла" в состоянии 0.0 мс. Где что смотреть в настройках, как такое лечится ?
Какую версию Owen Logic используете? Если загрузить пустой проект, то поведение аналогичное?
Проверьте, нет ли залипания кнопок ALT+ESC. Для этого можете снять верхнюю крышку вместе с кнопками. Если версия OL последняя (2.5.344), при пустом проекте и снятой крышке ситуация будет воспроизводиться, то нужно направить прибор в сервисный центр.