    Да. Но "заземление" может быть и ни при чём..Ход мысли....
    На Сом-мы подключаем "ноль" с того шкафа,где ПР. А "фазы" берём с другого шкафа.,подключаем через контакт датчика и подключаем на Di ПР
    То есть практически датчик подключен не по "2-х проводке", а по "однопроводке". Вот тут нужно быть предельно внимательным.
    "Небо в алмазах" будет обеспечено.
    Но отключить напряжение а шкафу, где ПР и чтобы напряжение оставалось на DI-такого явно никто себе не позволит.
    Впрочем при организации "межщитовых связей " такое бывает. По этому лучше " цепи управления" защищать "отдельным автоматом" и делать по 2-х проводке.
    Иначе....
    Если же мы что-то перепутали и на Сом подали "фазу"-то ситуация
    1.На DI- приходи "ноль" -работает
    2.На DI-приходит "одноимённая фаза"-просто не работает
    3.На DI-приходит "разноимённая фаза"- жаль ПР-ку.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 30.01.2024 в 21:57.

Похожие темы

  1. Настройка ПЧ под сигнальные лампы 220В
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 15:44
  2. ПР 110 220в переделать в 24в или 12 в
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 13:26
  3. МВА8 220В -> 24В
    от Коротенко в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 08:30
  4. МВА8 220В -> 24В
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 08:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •