    Могу сообщить еще одну проблему в заводских настройках.
    График обратной воды аварийный (НАГ)
    Уставка аварийной температуры обратной воды, полученная по графику - 28,488
    Получается когда к примеру наступает режим ночь и контроллер перекрывает подачу теплоносителя что бы снизить температуру подаваемого воздуха. Тобратки падет ниже 28С контроллер уходит в аварию, вентиляторы выключаются, клапан открывается на 100% и так по кругу.
    Принцип работы аварии правильный, но мне кажется уставка для защиты от размораживания должна быть около 10С. в owencloud эти параметры так же отсутствуют.


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	график.png 
Просмотров:	46 
Размер:	27.4 Кб 
ID:	72957
    Последний раз редактировалось Volan1980; 15.01.2024 в 12:17.

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •