Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Я делаю так:
Зуммеру ставлю управляющий бит PSB1, который всегда 0.
Ставлю галочку "дин.адр." и указываю адрес регистра в ПР200.
Соответственно меняя значение регистра получаю различные сигналы:
3 - меандр 1 Гц - PSB1+3 = PSB4
5 - меандр 3 Гц - PSB1+5 = PSB6
65535 - постоянный сигнал PSB1+(-1) = PSB0

SysReg.jpg
большое спасибо.
выводил на СП307 значение регистра в ПР200
так вот при значении 65535 выводилось "-1".
странно. Но работает
подскажите , а как это работает. в смысле к PSB 1 прибавляем вроде как 65535
а получаем PSB0
Где-то это написано?