Здравствуйте, Вы можете попробовать зайти в настройки прибора ---> быстрые дискретные входы ---> ставите режим работы подсчет импульсов ---> сброс счетчика - сброс и присваиваете туда переменную.Снимок экрана 2023-11-03 092621.png
Здравствуйте, Вы можете попробовать зайти в настройки прибора ---> быстрые дискретные входы ---> ставите режим работы подсчет импульсов ---> сброс счетчика - сброс и присваиваете туда переменную.Снимок экрана 2023-11-03 092621.png
Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН