  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Модуль изначально был настроен на отключенную проверку - перезагружать его нет смысла. Провода около полуметра длиной. Если цепь разомкнуть как у плюса, так и у минуса - все гаснет и затихает.
    Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.изображение_2023-10-23_194121075.png
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2023 в 16:09.