Показано с 1 по 10 из 106

Тема: Очень тупые вопросы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oh? Ja- Ja !! Посмотреть сообщение
    1. Сергей0308 - на частотнике есть переменный резистор - крутилка - регулятор. Им можно (будет) регулировать давление в водопроводе.
    А частотник на давление не реагирует. Молчит ПИД-регулировка. Нечего пока подбирать.

    2. МихаилГл - Датчик с активным выходом - непонятно. Там что? Ещё и транзисторы внутри? Я думал, что там только тензорезистор...
    Но полярность я менял. Результата нету.
    А в частотнике есть источник 12 В. С него и беру напряжение, как на заводской схеме. Могу схему запостить, если надо.

    3. На сегодня обстановка такая: начальство деньги жмёт, понабрал я с неработающих станков 6 датчиков. Один в обрыве, один без маркировки. Клеммники у всех разные... Ужс, короче. Буду завтра экспериментировать.
    Уставку обычно ограничивают узким(рабочим) диапазоном, например 1...2,5 бар, в смысле, так поступают разумные существа, чтобы проблем себе не создавать ненужных, это очень логично и правильно! С датчиком на 10 бар это будет соответствовать току датчика примерно 6-8 мА. Если Вы поставите датчик на 2,5 бара, скорей всего, Вы не сможете задать нужное давление(если делали разумные существа) и придётся менять настройки ПЧ, короче, если не хотите возможных проблем ставьте такой же датчик, в смысле, с таким же ВПИ(10 бар), он и лучше будет, в смысле, надёжней! Мне сам принцип непонятен, в смысле, зачем пытаться создать проблемы самому себе как говориться на ровном месте?
    И, насколько смог понять, вам не нужно постоянно менять давление, в смысле, задали 2 бара и всё работает, короче, может лучше задать уставку в цифровом виде, так и лучше будет, в смысле, понятней! Обычно задаётся ВПИ датчика, например 10 бар и уставка в реальных физических величинах, например 2 бара, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2023 в 04:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Задачки простые и не очень
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 18:09
  2. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 18:07
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. плк100-24к-м ну очень медленно!
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:50
  5. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •